中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.8 阀瓣密封件


4.8.1 阀瓣密封件的拉伸应力应变特性和耐热老化性能应不低于如下规定:
     a)  最低定伸强度为10MPa,最小伸长率为300%(25 mm到100 mm)。
     b)  最低定伸强度为15MPa,最小伸长率为200%(25 mm到75 mm)。
     c)  公称尺寸为25 mm的零件拉伸到75 mm,保持2 min,释放2 min后测量,最大残余变形不超过5 mm。
     d)  零件置于(70.0±1.5)℃和0.2MPa压力的臭氧环境中试验96 h,其定伸强度和伸长率不应低于试验前的70%,硬度变化不应大于5个国际硬度单位。
     e)  零件置于(97.5±12.5)  ℃蒸馏水中70 h后,其定伸强度和伸长率不应低于试验前的70%。零件体积变化率不得超过20%。
4.8.2 阀瓣密封件按5.5.2的规定试验后不应粘结到它的配合表面上,打开阀瓣组件所需压力不应大于0.14MPa。同类型不同规格的产品,允许只对阀座表面上应力最大的一种规格进行试验。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀 GB5135.5-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读