7.7 闸阀


7.7.1 操作闸阀用的手轮,应是具有不多于6根轮幅的“轮幅和轮缘”型,按顺时针方向为关。在轮缘上要有明显的指示关闭方向的箭头和“关”字,或开、关双向箭头及“开”、“关”字。
7.7.2 手轮应用锁紧螺母,固定在阀杆上。
7.7.3 手轮的外缘直径应不小于表3所示尺寸。
7.7.4 阀杆、闸阀及阀轭架等其他部件应能按8.8进行机械强度试验,承受在手轮上施加如表4所示的扭矩,试验后应无损坏。
表3  手轮最小外缘直径
表4  手轮扭矩值
 
7.7.5 组装好的闸阀按8.6规定进行阀体强度试验时,应能承受4倍额定工作压力的静水压,保持5 min,试验中闸板应全开,试验中阀体应无渗漏、变形和损坏。
7.7.6 闸阀按8.7规定进行密封性能试验。闸板处于关闭状态位置时,进水口应能承受2倍额定工作压力,保持5 min,阀座密封处应无渗漏。
7.7.7 闸阀按8.7规定进行密封性能试验。闸板处于开启位置时,应能承受2倍额定工作压力,保持5 min,阀体各密封处应无渗漏。