中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.10 蝶阀


7.10.1 采用手轮或手柄操作时其与阀轴的连接应牢固可靠,在需要时可方便地拆卸和更换。
7.10.2 面对着手轮的端部,按顺时针方向转动蝶板应能达到关闭。
7.10.3 手轮上应铸出或打上指示关闭方向的箭头及“关”字,或开关方向的箭头和“开”、“关”字,也可以在手轮的螺母下面用标牌表示。
7.10.4 手柄操作的蝶阀蝶板全开时,手柄应与通道轴线平行,并在手柄或另外的标牌上标示“开”、“关”方向。
7.10.5 用齿轮、杠杆、蜗轮、蜗杆或回转气缸等驱动装置操作的蝶阀,其驱动装置应能保证蝶阀在不超过蝶阀的最大压差为额定工作压力下能正常操作。
7.10.6 所有蝶阀都应有表示蝶板位置的指示装置和保证蝶板在全开和全关位置的限位装置。
7.10.7 手柄操作的蝶阀,应带有不同开度的锁定装置,保证蝶板有三个以上中间位置,并能调节和锁定。
7.10.8 蝶阀应按8.8规定进行机械强度试验,承受在手轮和手柄上施加890 N的力,试验后应无损坏。
7.10.9 蝶阀按8.10规定进行水力摩阻损失试验,在4.5 m/s流速下,因水力摩阻产生的压力损失应不超过0.02MPa。
7.10.10 蝶阀按8.2规定进行工作循环试验,在蝶阀进出口压差为额定工作压力时,经1000次正常工作循环应开启灵活无损坏。每一次循环包括蝶阀从关闭到全开的过程。
7.10.11 蝶阀按8.6规定进行阀体强度试验,应能承受4倍额定工作压力的静水压,保持5 min,试验时蝶阀应全开,试验中蝶阀应无渗漏、变形和损坏。
7.10.12 蝶阀按8.7规定进行密封性能试验,应能承受2倍额定工作压力的静水压,保持5 min,试验时蝶阀应关闭,试验中蝶阀密封处应无渗漏。

查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读