8.2 工作循环试验


     将阀门固定在试验装置上,阀门进口处接压力水源,提供要求的进口压力,利用手动或电动开启及关闭阀门。试验进行速率不应大于6次/min,正常循环次数和试验结果应满足相应的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2003