中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.12 耐电压能力试验


8.12.1 本试验的试验电源采用50 Hz正弦交流电源。
     当额定电压不超过50 V时试验电压应为500 V,当额定电压超过50 V时试验电压应为1500 V。
8.12.2 试验电压以100 V/s~500 V/s升压速度从零升至需要的试验电压值,保持60 s±5s,并检查试件,试验结果应满足7.12.4的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2003