中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 工作循环


5.3.1 水流指示器按照6.3进行试验,经500周期动作,试验中应动作灵敏、复位迅速。
5.3.2 试验后应经过6.8灵敏度试验,试验结果应符合5.8规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】自动喷水灭火系统 第7部分:水流指示器 GB5135.7-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读