中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.13 耐电压能力及绝缘电阻


5.13.1 水流指示器按6.13进行耐电压能力测定,在6.13规定的试验电压下,在下列部件之间应耐电压60 s±5 s不被击穿。
     a)  所有活动部件和静止金属件(包括外壳)之间;
     b)  在不同电压和不同频率下工作的电路活动部件。
5.13.2 水流指示器按6.13进行绝缘电阻测定,在下列部件之间的绝缘电阻应大于2 MΩ。
     a)  触点断开时,同极进线与出线之间;
     b)  触点闭合时,不同极的带电部件之间,触点与线圈及控制电路之间;
     c)  各带电部件与金属支架(包括外壳)之间。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】自动喷水灭火系统 第7部分:水流指示器 GB5135.7-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读