6.7 弹性非金属密封垫抗水老化试验


6.7.1 取三只试件进行本项试验。
6.7.2 将每一试件取25 mm长的一部分置于两个尺寸为76 mmX24 mmX9 mm的铝板之间,用中心距为38 mm的两个螺栓将试件夹紧,压至试件厚度的三分之二,见图1。
图1  弹性非金属密封垫加载夹具
6.7.3 然后将夹具置于87℃±2℃的水中,历时90 d。试验后,将夹具取出检查,试件应符合5.7规定。
6.7.4 O形橡胶密封圈的物理性能试验按GB/T 5720的规定进行,并应符合相应的要求。