7.7 耐烧性试验


7.7.1 试验介质用丙烷气与空气的混合气,所选用的丙烷气纯度规定为工业纯,混合气中丙烷气的体积浓度应为(4±0.4)%。
7.7.2 耐烧性试验装置示意图见图2,应包括能连续供给试验介质的动态配气系统。
7.7.3 被测阻火器应竖立放置,由动态配气系统供给试验介质,在被测阻火器出口点燃。
7.7.4 在规定的丙烷体积浓度范围内微量调节混合气比例,使丙烷燃烧充分。
7.7.5 从点火后开始计时,检查被测阻火器有无回火,整个试验历时1 h,试验结果应符合6.6的要求;如果耐烧性试验过程中出现回火现象,可结束试验。
图2  耐烧性试验装置示意图