中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.1 主控项目


6.1.1 电动机、电加热器及电动执行机构的外露可导电部分必须与保护导体可靠连接。
      检查数量:电动机、电加热器全数检查,电动执行机构按总数抽查10%,且不得少于1台。
      检查方法:观察检查并用工具拧紧检查。
6.1.2 低压电动机、电加热器及电动执行机构的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。
      检查数量:按设备各抽查50%,且各不得少于1台。
      检查方法:用绝缘电阻测试仪测试并查阅绝缘电阻测试记录。
6.1.3 高压及100kW以上电动机的交接试验应符合现行国家标准《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:用仪表测量并查阅相关试验或测量记录。
条文说明
6.1.1 本条与本规范修订前一致,是原规范的强制性条文。建筑电气设备采用何种供电系统,是由设计决定的,但外露可导电部分是必须与保护导体可靠连接,可靠连接是指与保护导体干线直接连接且应采用锁紧装置紧固,以确保使用安全。使用安全电压(36V及以下)或建筑智能化工程的相关类似用电设备时,其可接近裸露导体是否需与保护导体连接,应由相关设计文件加以说明。连接导体的截面积按本规范第3.1.7条执行,由设计根据电气设备发生接地故障时能满足自动切断设备电源的条件来确定。
6.1.3 建筑电气工程中电动机的容量一般不大,但目前随着建筑面积和体量的增大,冷水机组已逐步采用10kV高压电机。高压机组为成套设备,且启动控制也不甚复杂,所以交接试验内容也不多,主要是绝缘电阻检测、大电机的直流电阻检测、绕组直流耐压试验和泄漏电流测量。需要注意的是,高压电机的绝缘电阻测试应选用2500V兆欧表。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读