中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

24.1 主控项目


24.1.1 防雷引下线的布置、安装数量和连接方式应符合设计要求。
        检查数量:明敷的引下线全数检查,利用建筑结构内钢筋敷设的引下线或抹灰层内的引下线按总数量各抽查5%,且均不得少于2处。
        检查方法:明敷的观察检查,暗敷的施工中观察检查并查阅隐蔽工程检查记录。
24.1.2 接闪器的布置、规格及数量应符合设计要求。
        检查数量:全数检查。
        检查方法:观察检查并用尺量检查,核对设计文件。
24.1.3 接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接,防雷引下线与接地装置必须采用焊接或螺栓连接。
        检查数量:全数检查。
        检查方法:观察检查,并采用专用工具拧紧检查。
24.1.4 当利用建筑物金属屋面或屋顶上旗杆、栏杆、装饰物、铁塔、女儿墙上的盖板等永久性金属物做接闪器时,其材质及截面应符合设计要求,建筑物金属屋面板间的连接、永久性金属物各部件之间的连接应可靠、持久。
        检查数量:全数检查。
        检查方法:观察检查,核查材质产品质量证明文件和材料进场验收记录,并核对设计文件。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读