中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 焊接材料


主控项目
4.3.1  焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
4.3.2  重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验,复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:检查复验报告。
一般项目
4.3.3  焊钉及焊接瓷环的规格、尺寸及偏差应符合现行国家标准《圆柱头焊钉》GB 10433 中的规定。
    检查数量:按量抽查1%,且不应少于10套。
    检验方法:用钢尺和游标卡尺量测。
4.3.4  焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷;焊剂不应受潮结块。
    检查数量:按量抽查1%,且不应少于10包。
    检验方法:观察检查。
 
条文说明
4.3.1  焊接材料对焊接质量的影响重大,因此,钢结构工程中所采用的焊接材料应按设计要求选用,同时产品应符合相应的国家现行标准要求。本条为强制性条文。
4.3.2  由于不同的生产批号质量往往存在一定的差异,本条对用于重要的钢结构工程的焊接材料的复验作出了明确规定。该复验应为见证取样、送样检验项目。本条中“重要”是指:
    1  建筑结构安全等级为一级的一、二级焊缝;
    2  建筑结构安全等级为二级的一级焊缝;
    3  大跨度结构中一级焊缝;
    4  重级工作制吊车梁结构中一级焊缝;
    5  设计要求。
4.3.4  焊条、焊剂保管不当,容易受潮,不仅影响操作的工艺性能,而且会对接头的理化性能造成不利影响。对于外观不符合要求的焊接材料,不应在工程中采用。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读