中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.7 封板、锥头和套筒


主控项目
 
4.7.1  封板、锥头和套筒及制造封板、锥头和套筒所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
4.7.2  封板、锥头、套筒外观不得有裂纹、过烧及氧化皮。
    检查数量:每种抽查5%,且不应少于10只。
    检验方法:用放大镜观察检查和表面探伤。

条文说明
4.7.1、4.7.2  本节将螺栓球节点钢网架中的封板、锥头、套筒视为产品,在进场时所进行的验收项目。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读