中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.2 自然排烟


9.2 自然排烟
9.2.1 下列场所宜设置自然排烟设施:
      1 按本规范第9.1.3条规定应设置排烟设施且具备自然排烟条件的场所;
      2 除建筑高度超过50m的厂房(仓库)外,按第9.1.2条规定应设置防烟设施且具备自然排烟条件的场所。
9.2.2 设置自然排烟设施的场所,其自然排烟口的净面积应符合下列规定:
      1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0m²;合用前室,不应小于3.0m²;
      2 靠外墙的防烟楼梯间,每5层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0m²;
      3 中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;

      4 其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。
9.2.3 当防烟楼梯间前室、合用前室采用敞开的阳台、凹廊进行防烟,或前室、合用前室内有不同朝向且开口面积符合本规范第9.2.2条规定的可开启外窗时,该防烟楼梯间可不设置防烟设施。
9.2.4 作为自然排烟的窗口宜设置在房间的外墙上方或屋顶上,并应有方便开启的装置。自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30.0m。
条文说明
9.2 自然排烟
9.2.1 本条规定主要强调建筑物在有条件时应尽可能采用自然排烟方式进行烟控设计。
      燃烧时的高温会使气体膨胀产生浮力,火焰上方的高温气体与环绕火的冷空气流之间的密度不同将产生压力不均匀分布,从而使建筑内的空气和烟气产生流动。
      自然排烟是利用建筑内气体流动的上述特性,采用靠外墙上的可开启外窗或高侧窗、天窗、敞开阳台与凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排除。此种排烟方式结构简单、经济,不需要电源及专用设备,且烟气温度升高时排烟效果也不下降,具有可靠性高、投资少、管理维护简便等优点。
      因此,本条规定按本规范9.1.2~9.1.3条规定应设防排烟设施的部位,宜优先采用自然排烟设施进行排烟。自然排烟方式受火灾时的建筑环境和气象条件影响较大,设计时应予以关注。
      我国现有多层民用建筑和工业厂房中成功采用自然排烟的实例很多,如北京工人体育馆的比赛大厅,最高处在中间,各面均设有排烟窗,平时排除大厅内的余热和废气,火灾时用来排烟。 《火灾与建筑》(英国The Aqua Group著)一书就高大空间民用建筑在火灾时,如何避免火势蔓延、阻止烟气扩散,保证人员安全疏散等提出的具体建议之一就是“采用永久性高位自然通风。”
9.2.2 本条规定了采用自然排烟方式进行排烟或防烟时,排烟口所需要的最小净面积。
      一、我国对防烟、排烟的试验研究尚不系统、深入,缺乏完整的相关技术资料。为了顺利并有效地排除烟气,本规范参考国外有关资料,规定了有条件采用自然排烟方式的部位应开启外窗的最小净面积。有条件时,应尽量加大相关开口面积。对于体育馆等高大空间建筑,应选用不小于该场所平面面积的5%。
      二、两点说明
      1 采用自然排烟的防烟楼梯间前室可开启外窗的面积之和不应小于 2.0m²。因火灾时产生的烟气和热气流向上浮升,顶层或上两层应有一定的开窗面积,除顶层外的各层之间可以灵活设置,例如在一座5层的建筑中,一至三层可不开窗或间隔开窗。
      2 现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045 规定: “靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m²” 。本标准采用了上述规定,当建筑层数超过 5层时,总开口面积宜适当增加。
9.2.3 本条规定了防烟楼梯间内可不设防烟设施的条件。
      根据现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045 有关条文的执行情况(参见图 9.2.3)和自然排烟时的烟气流动特性,当防烟楼梯间前室或合用前室利用阳台、凹廊自然排烟时,火灾时烟气经走廊扩散至敞开的前室而被排出,故此防烟楼梯间可不设防烟设施。另外,防烟楼梯间的前室或合用前室如有不同朝向的可开启外窗,且可开启外窗的面积分别不小于 2.0m²和 3.0m²、前室或合用前室能顺利将烟气排出,因而该防烟楼梯间可不设置防烟设施。
9.2.4 本条规定了自然排烟设施的具体设置要求。
      一、为便于排除烟气,排烟窗宜设置在屋顶上或靠近顶板的外墙上方。例如,一座需进行自然排烟的5层建筑,一至五层的排烟窗可设在各层的顶板下,其中五层也可设在屋顶上。
      二、有些建筑中用于自然排烟的开口正常使用时需处于关闭状态,需自然排烟时这些开口要能够应急打开。因此,本条规定排烟窗口应有方便开启的装置,包括手动和自动装置。
      三、烟气的自然流动受较多条件的限制,本条为能有效地排除烟气,排烟窗距房间最远点的水平距离不应超过 30m。但在设计时,为减少室外风压对自然排烟的影响,提高排烟的效果,排烟口处宜尽量设置与建筑型体一致的挡风措施,并应根据空间高度与室内的火灾荷载情况尽量缩短该距离。内走道与房间应尽量设置2个或2个以上且朝向不同的排烟窗。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已废止】建筑防烟排烟系统设计规范
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读