7.2 切割


  主控项目
7.2.1  钢材切割面或剪切面应无裂纹、夹渣、分层和大于1mm的缺棱。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察或用放大镜及百分尺检查,有疑义时作渗透、磁粉或超声波探伤检查。
  一般项目
7.2.2  气割的允许偏差应符合表7.2.2的规定。
    检查数量:按切割面数抽查10%,且不应少于3个。
    检验方法:观察检查或用钢尺、塞尺检查。
表7.2.2       气割的允许偏差(mm)
气割的允许偏差(mm) 
7.2.3  机械剪切的允许偏差应符合表7.2.3的规定。
    检验方法:观察检查或用钢尺、塞尺检查。
    检查数量:按切割面数抽查10%,且不应少于3个。
表7.2.3       机械剪切的允许偏差(mm)
机械剪切的允许偏差(mm)

条文说明
7.2.1  钢材切割面或剪切面应无裂纹、夹渣、分层和大于1mm的缺棱。这些缺陷在气割后都能较明显地暴露出来,一般观察(用放大镜)检查即可;但有特殊要求的气割面或剪切时则不然,除观察外,必要时应采用渗透、磁粉或超声波探伤检查。
7.2.2  切割中气割偏差值是根据热切割的专业标准,并结合有关截面尺寸及缺口深度的限制,提出了气割允许偏差。