6.28 灭火性能


6.28.1 家用喷头按7.28规定的方法进行试验,最多2只家用喷头启动,试验室门口的第3只喷头不应启动。
6.28.2 试验室内温度应满足以下要求:
    a)吊顶下76 mm处最高温度不应超过315℃;
    b)地面以上1.6 m处最高温度不应超过93℃,且任何连续2 min内的平均温度不应超过54℃;
    c)吊顶表面后6 mm处吊顶材料最高温度不应超过260℃。