7.16 耐高温试验


    将两只去掉动作机构的家用喷头,按其正常工作位置放入(800±20)℃的试验箱中,历时15min。然后夹持家用喷头的螺纹处将其从试验箱中取出,立即放入(15±2)℃的水中,试验结果应符合6.16的规定。