中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.20 盐雾腐蚀试验


    试验在盐雾试验箱中进行。使质量比为20%的氯化钠盐溶液雾化形成盐雾,盐溶液的密度为1.126g/mL~1.157g/mL,pH值为6.5~7.2。
    将10只喷头试样从入口充入蒸馏水,在螺纹处用与盐雾不反应的材料(如塑料)制成的盖密封,按正常的安装位置支撑或悬挂在盐雾试验箱的试验区,试验区的温度应保持在(35±2)℃,喷雾压力在0.07MPa~0.17MPa之间。使用过的盐溶液应收集起来,不得循环使用。应将试样蔽护以防凝滴落在其上面。
    在试验区内,应至少从两点收集盐雾以确定雾化速率和盐浓度。在连续16h中,收集区内每80cm²面积每小时应能收集到1mL~2mL盐溶液,盐溶液的质量浓度应为(20±1)%。
    经过10d的试验后将喷头从盐雾试验箱中取出,在温度为(20±5)℃,相对湿度不超过70%的条件下干燥4d~7d。干燥后,所有试样进行密封试验。然后,5只喷头在0.035MPa压力下进行功能试验。另5只喷头按7.17.1进行动态热试验,或对齐平、嵌入和隐蔽式家用喷头按7.28进行热响应试验,结果应符合6.20的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读