7.22 碰撞试验


    本项试验需要5只喷头,使一个重物沿喷头中心轴线落于溅水盘一端进行碰撞。对于带有运输护罩的喷头,如果只有当喷头完全安装完毕后才摘下护罩,则应带着护罩进行碰撞试验。在碰撞点落物的能量应等于与被试喷头同重的物体从1m高度落下时的冲量。应避免落物多次碰撞被试喷头。碰撞试验后按7.3.1进行密封性能试验,然后按7.17.1规定的方法进行动态热试验,或按7.27规定的方法对齐平、嵌入和隐蔽式家用喷头进行热响应试验,结果应符合6.22的规定。