7.23 翻滚试验


    本项试验需要5只喷头,带有运输护罩的喷头,要带着护罩进行翻滚试验。喷头分别放置在正六棱柱形试验滚筒内。滚筒沿回转轴方向长为254mm,六边形平面平行边之间相距305mm。每一次试验,筒内装1只喷头和5个木块。木块为38mm×38mm×38mm的硬木立方体。滚筒以每秒一圈的速率绕其轴旋转3min。试验后,样品从滚筒内取出,检查损坏情况,按7.3.1进行密封试验,然后按7.17.1规定的方法进行动态热试验,或对齐平、嵌入和隐蔽式喷头按7.27进行热响应试验,结果应符合6.23的规定。