中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.3 安装和校正


   主控项目
10.3.1  钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。
    检查数量:按构件数抽查10%,且不应少于3个。
    检验方法:用拉线、钢尺现场实测或观察。
10.3.2  设计要求顶紧的节点,接触面不应少于70%紧贴,且边缘最大间隙不应大于0.8mm。
    检查数量:按节点数抽查10%,且不应少于3个。
    检验方法:用钢尺及0.3mm和0.8mm厚的塞尺现场实测。
10.3.3  钢屋(托)架、桁架、梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差应符合表10.3.3的规定。
    检查数量:按同类构件数抽查10%,且不应少于3个。
    检验方法:用吊线、拉线、经纬仪和钢尺现场实测。
表10.3.3       钢屋(托)架、桁架、梁及受压杆件垂直度和
侧向弯曲矢高的允许偏差(mm)
钢屋(托)架、桁架、梁及受压杆件垂直度和
10.3.4  单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差应符合表10.3.4的规定。
    检查数量:对主要立面全部检查。对每个所检查的立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列中间柱。
    检验方法:采用经纬仪、全站仪等测量。
表10.3.4      整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差(mm)
整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差(mm)
一般项目
10.3.5  钢柱等主要构件的中心线及标高基准点等标记应齐全。
    检查数量:按同类构件数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:观察检查。
10.3.6  当钢桁架(或梁)安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm;当采用大型混凝土屋面板时,钢桁架(或梁)间距的偏差不应大于10mm。
    检查数量:按同类构件数抽查10%,且不应少于3榀。
    检验方法:用拉线和钢尺现场实测。
10.3.7  钢柱安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.1的规定。
    检查数量:按钢柱数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:见本规范附录E中表E.0.1。
10.3.8  钢吊车梁或直接承受动力荷载的类似构件,其安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.2的规定。
    检查数量:按钢吊车梁数抽查10%,且不应少于3榀。
    检验方法:见本规范附录E中表E.0.2。
10.3.9  檩条、墙架等次要构件安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.3的规定。
    检查数量:按同类构件数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:见本规范附录E中表E.0.3。
10.3.10  钢平台、钢梯、栏杆安装应符合现行国家标准《固定式钢直梯》GB 4053.1、《固定式钢斜梯》GB 4053.2、《固定式防护栏杆》GB 4053.3 和《固定式钢平台》GB 4053.4 的规定。钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.4的规定。
    检查数量:按钢平台总数抽查10%,栏杆、钢梯按总长度各抽查10%,但钢平台不应少于1个,栏杆不应少于5m,钢梯不应少于1跑。
    检验方法:见本规范附录E中表E.0.4。
10.3.11  现场焊缝组对间隙的允许偏差应符合表10.3.11的规定。
    检查数量:按同类节点数抽查10%,且不应少于3个。
    检验方法:尺量检查。
表10.3.11       现场焊缝组对间隙的允许偏差(mm)
现场焊缝组对间隙的允许偏差(mm)
10.3.12  钢结构表面应干净,结构主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢。
    检查数量:按同类构件数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:观察检查。
 
条文说明
10.3.1  依照全面质量管理中全过程进行质量管理的原则,钢结构安装工程质量应从原材料质量和构件质量抓起,不但要严格控制构件制作质量,而且要控制构件运输、堆放和吊装质量。采取切实可靠措施,防止构件在上述过程中变形或脱漆。如不慎构件产生变形或脱漆,应矫正或补漆后再安装。
10.3.2  顶紧面紧贴与否直接影响节点荷载传递,是非常重要的。
10.3.5  钢构件的定位标记(中心线和标高等标记),对工程竣工后正确地进行定期观测,积累工程档案资料和工程的改、扩建至关重要。
10.3.9  将立柱垂直度和弯曲矢高的允许偏差均加严到 H/1000,以期与现行国家标准《钢结构设计规范》GBJ17中柱子的计算假定吻合。
10.3.12  在钢结构安装工程中,由于构件堆放和施工现场都是露天,风吹雨淋,构件表面极易粘结泥沙、油污等脏物,不仅影响建筑物美观,而且时间长还会侵蚀涂层,造成结构锈蚀。因此,本条提出要求。
    焊疤系在构件上固定工卡具的临时焊缝未清除干净以及焊工在焊缝接头处外引弧所造成的焊疤。构件的焊疤影响美观且易积存灰尘和粘结泥沙。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读