目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.2 抗震支吊架计算
8.2.1 水平地震力应按额定负荷时的重力荷载计算。
8.2.2 干管的侧向抗震支撑应计入未设抗震支撑支管道的纵向水平地震力。
8.2.3 水平管线侧向及纵向抗震支吊架间距应按下式计算:
8.2.2 干管的侧向抗震支撑应计入未设抗震支撑支管道的纵向水平地震力。
8.2.3 水平管线侧向及纵向抗震支吊架间距应按下式计算:
式中:l一一水平管线侧向及纵向抗震支吊架间距 (m) ;
l0一一抗震支吊架的最大问距(m),可按表 8.2.3 的规定确定;
l0一一抗震支吊架的最大问距(m),可按表 8.2.3 的规定确定;
αEk一一 水平地震力综合系数,该系数小于1.0时按1.0取值;
k一一抗震斜撑角度调整系数。当斜撑垂直长度与水平长度比为1.00 时,调整系数取1.00; 当斜撑垂直长度与水平长度比小于或等于1.50 时,调整系数取1.67; 当斜撑垂直长度与水平长度比小于或等于2.00 时,调整系数取2.33。
k一一抗震斜撑角度调整系数。当斜撑垂直长度与水平长度比为1.00 时,调整系数取1.00; 当斜撑垂直长度与水平长度比小于或等于1.50 时,调整系数取1.67; 当斜撑垂直长度与水平长度比小于或等于2.00 时,调整系数取2.33。
8.2.4 水平地震力综合系数可按下式计算:
8.2.5 抗震支吊架应根据所承受荷载按本规范第3.4节的规定进行抗震验算,并调整抗震支吊架间距,直至各点均满足抗震荷载要求。
条文说明
8.2.5 抗震支吊架构件所选节点大样的各构件标称负荷均不得低于该节点设计地震力作用负荷。当抗震连接部件选定后,应绘制安装节点详图。详图包括:抗震节点图纸编号、抗震构件名称或编号、抗震构件数量等内容。在选择抗震支吊架类型后,应根据抗震支吊架自身荷载进行抗震支撑节点验算,并调整抗震支吊架间距,直至各点均满足抗震荷载要求,验算公式参照本规范第3.4节。当 αEk计算值小于0.5时,按0.5取值。如图纸变更必须有设计人员经过验算之后方可变更。具体验算步骤及内容如下:
1 逐点划分各抗震支吊架重力荷载范围,并计算建筑机电工程设施水平地震作用标准值 F 及建筑机电工程设施或构件内力组合设计值 S 。当计算干管侧向支吊架重力荷载时应将下一级支管同向重力荷载计算在内;
2 斜撑及抗震连接构件的强度验算;
3 吊杆的强度验算;
4 斜撑及吊杆的长细比验算;
5 各锚固体的强度验算,包括斜撑锚栓、吊杆锚栓等;
6 管束的强度验算。
- 上一节:8.1 一般规定
- 下一节:8.3 抗震支吊架设计
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 设计基本要求
- 3.1 一般规定
- 3.2 场地影响
- 3.3 地震影响
- 3.4 地震作用计算
- 3.5 建筑机电工程设施和支吊架抗震要求
- 4 给水排水
- 4.1 室内给水排水
- 4.2 建筑小区、单体建筑室外给水排水
- 5 暖通空调
- 5.1 供暖、通风与空气调节系统
- 5.2 室外热力系统
- 6 燃气
- 6.1 一般规定
- 6.2 燃气系统
- 7 电气
- 7.1 一般规定
- 7.2 系统和装置的设置
- 7.3 机房位置选择
- 7.4 设备安装
- 7.5 导体选择及线路敷设
- 8 抗震支吊架
- 8.1 一般规定
- 8.2 抗震支吊架计算
- 8.3 抗震支吊架设计
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~