中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6 分离提取方法


6.1 确定塑科残留物种类
    根据现场勘查或询问情况查明塑料残留物种类。对于无法确定种类的塑料残留物样品,可进行相应的物质鉴定。
6.2 选择溶剂
    根据塑料残留物种类,按表1选择相应的溶剂。
表1 溶解不同塑料残留物所用溶剂
6.3 配置溶剂
6.3.1 配制二氧甲烷-甲酸溶剂,宜选用溶剂体积比在8:1~15:1范围内,配制时用量杯先量取甲酸,后成比例量取二氡甲烷。
6.3.2 配制四氢呋喃-乙酸乙酯-环己酮溶剂,宜选用溶剂体积比在9:0.5:0.5~12:0.5:1范围内,配制时用量杯先量取环己酮,再量取乙酸乙酯,最后成比例量取四氢呋喃。
6.3.3 配制二氯甲烷-乙酸乙酯-苯溶剂,宜选用溶剂体积比在8:1:0.5~10:1:1范围内,配制时用量杯先量取苯,再量取乙酸乙酯,最后成比例量取二氯甲烷。
6.4 溶解分离
6.4.1 将固着有电气物证的塑料残留物放入适当大小的玻璃器皿中。
6.4.2 根据塑料残留物种类,在室温下加入配制好的溶剂,溶剂用量参考表2中最大溶解能力确定,并确保完全淹没塑料残留物,密封,直至溶解。
6.4.3 约2h以后,用玻璃棒搅动塑料残留物,当塑料残留物完全软化成腔状变为澄清透明液体或混浊液体时,即可分离电气物证。
表2 溶剂对塑料残留物的最大溶解能力
6.5 提取
6.5.1 当溶解完毕呈澄清透明的液体时,用夹取类工具取出电气物证。
6.5.2 当溶解完毕呈混浊黏稠的液体时,将其倒入托盘中摊开,然后用夹取类工具或吸附类工具取出电气物证。
6.6 处理与保存
6.6.1 提取出的电气物证,宜先用自来水冲洗,再用镊子去除外表面覆盖的薄膜,然后装入物证保存袋中封存,并做好标记。
6.6.2 提取电气物证后所剩的残余液体,应放在玻璃器皿中密封保存,统一处理。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

电气火灾勘验方法和程序 第2部分:物证的溶解分离提取方法 GB/T29180.2-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读