附录H 分区控制阀试验程序及样品数量


H.1 试验程序说明
H.1.1 试验序号如下:
    1) 外观检查(7.1);
    2) 强度试验(7.6.3);
    3) 密封试验(7.2.2);
    4) 功能试验(7.15);
    5) 工作循环试验(7.16);
    6) 局部阻力损失测试(7.17);
    7) 耐电压性能试验(7.18);
    8) 电源试验(7.19);
    9) 绝缘电阻试验(7.20)。
H.1.2 说明如下:
    1) 上述试验序号在图H.1中用方框中的数字表示;
    2) 圆圈中的数字为试验所需的样品数。
H.2 试验程序图
    试验程序见图H.1。

图H.1 分区控制阀试验程序图
图H.1 分区控制阀试验程序图