I.1 试验程序说明
I.1.1 试验序号如下;
    1) 外观检查(7.1);
    2) 泵体强度试验(7.6.4);
    3) 持续工作可靠性试验(7.21);
    4) 控制盘显示功能(7.1);
    5) 控制功能试验(7.22);
    6) 开启压力试验(7.23)。
I.1.2 说明如下:
    1) 上述试验序号在图I.1中用方框中的数字表示;
    2) 圆圈中的数字为试验所需的样品数。
I.2 试验程序图
    试验程序见图I.1。

图I.1 泵组单元试验程序图
图I.1 泵组单元试验程序图