中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录E (资料性附录)样品结构


E.1 热特性对组件性能的影响
    组件或样品都会极大地影响火焰在薄片材料或复合件上的引燃和传播的特性,特别是对高热导率的材料。样品热容增加,“热蓄积量”的影响就会增大,这样就会延缓曝露表面的引燃时间并延缓火焰的传播。任何与样品接触的衬背,比如不可燃垫片(见9.6),都会改变这种“热蓄积量”,并对测试结果本身起着决定性的作用。应弄清垫层对组件性能的影响并注意确保从组件中得到的结果与它的实际应用情况相同。
E.2 测试样品的构造
    对测试样品的构建和准备给出以下建议:
    a) 如果制品下部的垫层没有大量的热损失,材料或复合件厚度大于6mm,且拥有较高的热容或较低的导热系数,那么制品在测试时仅由背板支撑;
    b) 若制品在使用时通常没有支撑并且也不具备a)中提到的特性,那么在制品的背部就应用不可燃绝缘板垫片支出一定的空隙;
    c) 若制品在使用时其下部有一个低密度不可燃垫层,并且也不具备a)中提到的特性,那么制品应与垫层一起测试;
    d) 若制品在使用时其下部有一个可燃垫层,并且也不具备a)中提到的特性,那么该制品应与垫层一起测试。

查找 上节 下节 返回
顶部

火焰在垂直表面的横向蔓延试验方法 GB/T28752-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读