中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 术语和定义


    GB/T 5907界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 轴对称 axisymmetric
    (火羽流)平均运动方式和平均动力学特征参量(例如平均温升)沿一条垂直中心线对称。
3.2 火羽流 fire plume
    由燃烧所产生的浮力形成的向上湍流流动,通常包括下部的燃烧区。
3.3 火焰 flame
    火羽流的发光区域。
3.4 喷射火焰 jet flame
    受动量支配而不受浮力、外力支配的火焰。
3.5 准稳态 quasi-steady state
    火源热释放速率变化引起的其他变化在流场中能立刻显现出来的一种假定状态。
3.6 虚点源 virtual origin
    火羽流的虚拟点火源。
    注:对于可燃液体的池火而言,如果直径小于或等于10m,虚点源的位置可能在燃烧的燃料表面以上,如果直径为10m~20m(参见B.9),那么虚点源的位置就可能在燃烧的燃料表面以下。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防安全工程 第5部分:火羽流的计算要求 GB/T31593.5-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读