中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
消防安全工程 第5部分:火羽流的计算要求 GB/T31593.5-2015
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
6 计算公式的局限性
6.1 应给出直接应用计算公式计算输出参数的定量限制条件,并符合第4章所描述场景的要求。
6.2 应给出在更通用的计算方法中使用计算公式的注意事项,包括检查与计算方法中用到的其他关系式的一致性以及所采用的计算方案。例如,在火羽流和顶棚射流相连接的区域内,区域模型计算中,使用火羽流计算公式得到的结果可能与使用顶棚射流计算公式得到的结果不同,从而导致错误。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
5 计算书
下一节:
7 计算公式的输入参数
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
引言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 物理现象的描述
5 计算书
6 计算公式的局限性
7 计算公式的输入参数
8 计算公式的适用范围
附录A(资料性附录) 本部分章条编号与ISO 16734:2006的章条编号...
附录B(资料性附录) 准稳态、轴对称火羽流计算公式
参考文献
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
消防安全工程 第5部分:火羽流的计算要求 GB/T31593.5-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读