中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录B (资料性附录)烟气层计算概述


B.1 物理现象的描述
    B.1.1 计算方法概述
    本附录旨在描述室内空间中火灾的界面位置、平均温度和边界面以下烟气层的特定化学物平均浓度的计算方法。这些计算方法基于质量、物质和能量守恒定律,适用于与热力学参考空间相同的烟气层。
    燃烧时,烟会在室内空间的上部积聚。当烟气层的温度和物质浓度比较均匀时,根据烟气层的质量、物质和能量守恒定律,可计算温度平均值、烟浓度和界面位置。火羽流和开口气流的详细计算要求见GB/T 31593.5—2015和GB/丁31593.8。
B.1.2 所需计算的烟气层特征值
    所需计算的烟气层特征值为平均烟气层温度、物质浓度和界面位置。
B.2 计算书
    B.2.1 概述
    在室内空间的火源上方产生的烟气层如图B.1所示。B.3.2~B.2.4规定了质量、能量和特定的化学物守恒。
图B.1 在室内空间中火源烟气层的热和质量守恒

B.2.2 质量守恒
    烟气层中质量守恒应考虑选择如图B.1虚线所示的适当参考空间。通过各界面流入该参考空间(流出该空间的为负值)的质量流速应等于该空间烟气层的质量累积速率。必要时应考虑火羽流、开口气流和其他流动。
B.2.3 能量守恒
    烟气层的能量守恒采用与质量守恒相同的方法。通过烟气层界面流入(流出的为负值)的能量流速应等于该空间烟气层的能量累积速率。除了火羽流和开口气流外,还应考虑室内空间边界面发生的辐射损失和热量吸收。
    注:当无法确定火焰的辐射热损失时,质量流速可近似用附录B提供的热释放速率代替。
B.2.4 特定化学物的守恒 
    特定化学物的质量守恒采用与总的质量守恒相同的方法。如果烟气层中发生气相化学反应,应适当考虑反应速率。
B.2.5 通过界面的火羽流的质量流速
    在界面(烟气层的底面)上,火羽流的质量流速应作为火的热释放速率和火源底面与烟气层界面间的垂直距离的函数给出。GB/T 31593.5—2015给出了具有这种火羽流特性的公式示例。
B.2.6 通过开口的烟的质量流速
    通过开口的质量流速应作为烟气层的温度、烟气层与相邻空间的压差、开口宽度和开口高度的函数给出。GB/T 31593.8给出了具有这种开口特性的公式示例。
B.2.7 状态方程
    状态方程表达了烟的温度和密度的关系。烟近似于理想气体,其性质等同于空气。 

查找 上节 下节 返回
顶部

消防安全工程 第6部分:烟气层的计算要求 GB/T31593.6-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读