中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
消防安全工程 第6部分:烟气层的计算要求 GB/T31593.6-2015
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
C.1 本附录所用的符号说明
本附录所用的符号说明见表C.1。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
附录C (资料性附录)满足附录B要求的烟气层计算公式
下一节:
C.2 物理现象的描述
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 物理现象的描述
5 计算书
6 计算公式的局限性
7 计算公式的输入参数
8 计算公式的适用范围
附录A (资料性附录)本部分与ISO 16735:2006的章条编号对照情况
附录B (资料性附录)烟气层计算概述
附录C (资料性附录)满足附录B要求的烟气层计算公式
C.1 本附录所用的符号说明
C.2 物理现象的描述
C.3 计算书
C.4 计算公式的依据
C.5 计算公式的局限性
C.6 公式的输出参数
C.7 计算公式的输入参数
C.8 计算公式的适用范围
参考文献
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
消防安全工程 第6部分:烟气层的计算要求 GB/T31593.6-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读