中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

B.2 物理现象的描述


B.2.1 顶棚射流的选定特性
    计算了轴对称、准稳态顶棚射流的选定特性。
B.2.2 公式适用的场景因素
    公式适用于火羽流对平坦且无阻挡顶棚的冲击所形成的射流,火羽流来自在平面区域上大体呈圆形或方形的准稳态火源。该火源应为一个水平且朝上的燃烧表面,或者是一个燃烧的三维体,其火焰平均高度大于燃烧体高度的110%且小于火源基部以上顶棚总高的10%。
B.2.3 公式计算的顶棚射流特征参数
    公式可计算距火羽流中心轴线(对称轴)某一半径位置处的最高气体温度和最大气流速度,也可计算顶棚射流特征深度和传递给顶棚的对流传热速率。
B.2.4 公式适用的顶棚射流区域
    火羽流转向区末端及内部的气流与火羽流转向区外部的气流应区别对待,在火羽流转向区的内部和外部有不同的适用公式。
B.2.5 公式的协调一致性
    本附录给出的公式已由R.L.Alpert(见B.4)推导和验证,确保了不同公式计算出来的结果保持协调一致(互相之间不矛盾)。
B.2.6 采用公式的标准和其他文献
    《SFPE消防工程手册》(参见参考文献[11])中讨论了此公式组。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防安全工程 第7部分:顶棚射流的计算要求 GB/T31593.7-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读