B.4 计算公式的依据


    轴对称的顶棚射流理论要追溯到Pickard(参见参考文献[4])、Thomas(参见参考文献[5])的早期工作和Alpert(参见参考文献[6]、[7]、[10])、Heskestad(参见参考文献[8]、[9]、[10])对公式模型的开发。Alpert(参见参考文献[11])对所有这些工作做了总结。基于Alpert(参见参考文献[6])早期的工作,Motevally和Marks(参见参考文献[22])用特定的1m高绝缘顶棚和较弱火源(0.75kW~2.0kW)进行了实验,开发了B.3.3和B.3.4中顶棚射流的温度公式和速度曲线。Veldman等人(参见参考文献[12])、You(Yu)和Faeth(参见参考文献[15])、Cooper(参见参考文献[16])和You(Yu)(参见参考文献[17])对由于火羽流冲击顶棚引起的对流换热进行了研究。B.3.5.2中对顶棚的对流热通量公式由You(Yu)和Faeth(参见参考文献[15])创建,又被Alpert(参见参考文献[20])和Kokkala(参见参考文献[23])确认。Veldman等人(参见参考文献[12])、You(Yu)和Faeth(参见参考文献[15])及Alpert(参见参考文献[6])得出的试验数据被用于B.3.5.4和B.3.5.5中热通量公式的推导。对一个平坦、无阻碍顶棚的全部热通量的附加信息由Hasemi(参见参考文献[26])等人得到。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防安全工程 第7部分:顶棚射流的计算要求 GB/T31593.7-2015