中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

引言


    本部分所讨论的计算公式适用于设定火灾场景的量化分析,专业人员无须进行繁杂的数值计算,就能够依据这些公式快速判断初步消防安全设计是否需要调整以及如何调整,以满足预期的性能指标要求。这些公式在以下方面已经得到应用:
    ——测定火羽流传热,包括对流和辐射;
    ——预测顶棚射流特性以调节探测器的响应时间;
    ——计算通风口的排烟能力;
    ——分析分隔空间内的蓄烟和轰燃等火灾危害。
    针对不同类型的开口气流,本部分的附录B和附录C分别给出了符合要求的计算公式示例。附录B给出了开口气流的一般信息和守恒关系,附录C给出了计算开口气流特性的具体公式及其计算示例。
    GB/T 31593.1规定了运用数学公式进行火灾动力学计算的通用要求,本部分是这些通用要求的具体实践。如果采用数学模型计算火灾发展过程及其产生的后果,本部分所讨论的计算公式可用于对其结论进行校验。
    本部分适合从事消防安全工程的专业人员使用,包括消防设计人员、消防救援人员、消防标准规范制定者、保险商、消防安全管理人员,标准使用者需要充分理解本部分给出的计算方法中相关参数的含义和应用条件。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防安全工程 第8部分:开口气流的计算要求 GB/T31593.8-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读