6.3 主要部件结构、尺寸及材质检查


6.3.1 绳索
    采用目测和查看材质检验报告的方法对绳索的结构和材质进行检查。然后用通用量具测量绳索直径,测量任意3点,取3点的算术平均值。
6.3.2 安全带
    采用目测和查看材质检验报告的方法对安全带的结构和材质进行检查。然后用通用量具测量安全带长度、宽度及厚度,测量任意3点,取3点的算术平均值。
6.3.3 安全钩
    采用目测和查看材质检验报告的方法对安全钩的结构、材质和保险装置进行检查。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑火灾逃生避难器材 第5部分:应急逃生器 GB21976.5-2012