中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.2 支承面顶板和支承垫块


主控项目
12.2.1  钢网架结构支座定位轴线的位置、支座锚栓的规格应符合设计要求。
    检查数量:按支座数抽查10%,且不应少于4处。
    检验方法:用经纬仪和钢尺实测。
12.2.2  支承面顶板的位置、标高、水平度以及支座锚栓位置的允许偏差应符合表12.2.2的规定。
表12.2.2       支承面顶板、支座锚栓位置的允许偏差(mm)
支承面顶板、支座锚栓位置的允许偏差(mm)
    检查数量:按支座数抽查10%,且不应少于4处。
    检验方法:用经纬仪、水准仪、水平尺和钢尺实测。
12.2.3  支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向,必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定。橡胶垫块与刚性垫块之间或不同类型刚性垫块之间不得互换使用。
    检查数量:按支座数抽查10%,且不应少于4处。
    检验方法:观察和用钢尺实测。
12.2.4  网架支座锚栓的紧固应符合设计要求。
    检查数量:按支座数抽查10%,且不应少于4处。
    检验方法:观察检查。
  一般项目
12.2.5  支座锚栓尺寸的允许偏差应符合本规范表10.2.5的规定。支座锚栓的螺纹应受到保护。
    检查数量:按支座数抽查10%,且不应少于4处。
    检验方法:用钢尺实测。
 
条文说明
12.2.3  在对网架结构进行分析时,其杆件内力和节点变形都是根据支座节点在一定约束条件下进行计算的。而支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向的改变,都会对网架支座节点的约束条件产生直接的影响。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读