中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 绝缘电阻试验


5.5.1 试验步骤
通过绝缘电阻试验装置,分别对试样的下述部分施加500 V±50 V直流电压,持续60 s±5 s后,测量其绝缘电阻值:
a) 有绝缘要求的外部带电端子与外壳之问;
b) 对于采用交流220 V电压供电的试样,电源线输入端与外壳之间。
试验时,应保证可靠接触,引线间的绝缘电阻应足够大,以保证读数准确。
5.5.2 试验设备
采用满足下述技术要求的绝缘电阻试验装置(也可用兆欧表或摇表测试):
——试验电压:500 V土50 V;
——测量范围:0 MΩ~500 MΩ;
——最小分度:0.1 MΩ;
——记时:60 s±5 s。
查找 上节 下节 返回
顶部

火灾声和/或光警报器 GB26851-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读