5.15 S02腐蚀(耐久)试验


5.15.1 试验步骤
5.15.1.1 给试样连接足够长的非镀锡铜导线,以保证腐蚀环境后可直接进行基本功能试验;腐蚀环境期间试样不通电。
5.15.1.2 将试样安装在一个温度为25℃±2℃、SO2浓度为(25±5)×10-6(体积比)、相对湿度为93%±3%的试验箱中,持续21d。
5.15.1.3 腐蚀环境后,将试样放置在温度为40℃±2℃、相对湿度低于50%的试验箱中干燥16 h后,再将试样取出,在正常大气条件下恢复1 h以上。
5.15.1.4 按5.2规定的方法进行基本功能试验。
5.15.2 试验设备
采用符合GB 16838规定的试验设备。