在101.325kPa大气压力下,卤代烷 1211蒸气的比容积可采用下式计算,也可由附图2.1确定。
式中:μ—卤代烷1211在101.325kPa大气压下的蒸汽的比容积(m³/kg); θ—防护区环境的温度(℃)。