第5.2.1条 在组合分配系统中,应设置与每个防护区相对应的选择阀,其公称直径应与主管道的公称直径相等。 选择阀的位置应靠近贮存容器且便于操作。选择阀应设有标明防护区的耐久性固定标牌。 第5.2.2条 喷嘴的布置,应满足卤代烷1301均匀分布的要求。 设置在有粉尘的防护区内的喷嘴,应增设喷射能自行脱落的防尘罩。 喷嘴应有表示其型号、规格的永久性标志。