中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

第三节 管道及其附件


    第5.3.1条 管道及其附件应能承受最高环境温度下的工作压力,并应符合下列规定:
    一、输送卤代烷1301的管道,应采用无缝钢管,其质量应符合现行国家标准《冷拔或冷轧精密无缝钢管》和《无缝钢管》等的规定。无缝钢管内外应镀锌。
    二、贮存压力为2.50MPa的系统,当输送卤代烷1301的管道的公称直径不大于50mm时,可采用低压流体输送用镀锌焊接钢管中的加厚管,其质量应符合现行国家标准《低压流体输送用镀锌焊接钢管》的规定。
    三、在有腐蚀镀锌层的气体、蒸气场所内,输送卤代烷1301的管道应采用不锈钢管或铜管,其质量应符合现行国家标准《不锈钢无缝钢管》、《拉制铜管》、《挤制铜管》、《拉制黄铜管》或《挤制黄铜管》的规定。
    四、输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合现行国家标准的规定。
    第5.3.2条 管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。
    第5.3.3条 钢制管道附件应内外镀锌。在有腐蚀镀锌层介质的场所,应采用铜合金或不锈钢的管道附件。
    第5.3.4条 在通向每个防护区的主管道上,应设压力讯号装置或流量讯号装置。

查找 上节 下节 返回
顶部

卤代烷1301灭火系统设计规范 GB/T50163-1992
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读