中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.1 碳氢(HC)升温曲线


4.1.1 总则
评价建筑构件在液态碳氢化合物火灾条件下的耐火性能时,可以采用4.1.2规定的碳氢(HC)升温曲线进行耐火试验。
4.1.2 温度-时间曲线
对于碳氢(HC)火灾,耐火试验炉内的温度-时间关系用式(1)表示:
式中:
t——试验进行的时间,单位为分钟(min);
T——试验进行到时间 t 时试验炉内的平均温度,单位为摄氏度(℃);
T0——试验开始前试验炉内的初始平均温度,要求为5℃~40℃。
当式(1)中的T0取值为20℃时,碳氢(HC)火灾的标准温度-时间曲线见图1。该火灾升温曲线的可能应用场景参见附录C。
图1 碳氢(HC)火灾的标准温度-时间曲线
4.1.3 炉温偏差要求
按碳氢(HC)火灾的标准温度-时间曲线进行耐火试验时,耐火试验炉内热电偶测得并记录的炉内实际平均温度-时间曲线下的面积,与标准规定温度-时间曲线下的面积的偏差(de)用式(2)表示,de值应控制在以下范围内:
a)  de≤15%,当5<t≤10时;
b)  de≤[15-0.5(t-10)]%,当10< t≤30时;
c)  de≤[5-0.083(t-30)]%,当30< t≤60时;
d)  de≤2.5%,当t>60时。
式中:
de——面积偏差;
A——耐火试验炉内实际平均温度-时间曲线下的面积;
Aa——标准温度-时间曲线下的面积;
t——试验进行的时间,单位为分钟(min)。
对所有的面积应采用相同的方法进行计算,即计算面积的时间间隔不应超过1min,并且从试验开始的0min开始计算。
在耐火试验开始10min后的任何时间里,耐火试验炉内任何一支热电偶测得的炉内温度与标准温度-时间曲线对应温度偏差的绝对值不应大于100℃。
对于含有大量易燃材料的试件,在试验开始后,可能出现耐火试验炉内实际温度在一段时间内比标准温度-时间曲线对应的温度值高100℃以上的情况,如果能够识别此时耐火试验炉内温度的升高是由试件中大量易燃材料的燃烧放热所引起的,则允许此温度偏差的存在,但持续时间不应大于10min。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑构件耐火试验 可供选择和附加的试验程序 GB/T26784-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读