附录三 压力系数Y和密度系数Z


    压力系数Y和密度系数Z应根据卤代烷1301的贮存压力、充装密度和管道内的压力按附表3.1~3.8确定。

在2.5MPa贮存压力、600~699kg/m³充装密度下的压力系数Y和密度系数Z值    附表3.1

在2.5MPa贮存压力、700~849kg/m³充装密度下的压力系数Y和密度系数Z值    附表3.2

在2.5MPa贮存压力、850~999kg/m³充装密度下的压力系数Y和密度系数Z值    附表3.3

在2.5MPa贮存压力、1000~1125kg/m³充装密度下的压力系数Y和密度系数Z值    附表3.4

在4.2MPa贮存压力、600~699kg/m³充装密度下的压力系数Y和密度系数Z值    附表3.5 续表

在4.2MPa贮存压力、700~849kg/m³充装密度下的压力系数Y和密度系数Z值    附表3.6 续表

在4.2MPa贮存压力、850~999kg/m³充装密度下的压力系数Y和密度系数Z值    附表3.7 续表

在4.2MPa贮存压力、1000~1125kg/m³充装密度下的压力系数Y和密度系数Z值    附表3.8 续表