附录四 压力损失和压力损失修正系数


    一、钢管内单位管道长度的压力损失(未经修正值)可按附图4.1确定。
卤代烷1301的流量(kg/s)
附图4.1 钢管内卤代烷1301的压力损失
    二、铜管内单位管道长度的压力损失(未经修正值)可按附图4.2确定。
卤代烷1301的流量(kg/s)
附图4.2 钢管内卤代烷1301的压力损失
    三、压力损失修正系数按附图4.3和附图4.4确定。
钢管内灭火剂百分比(%)
附图4.3 2.5MPa贮存压力的压力损失修正系数
钢管内灭火剂百分比(%)
附图4.4 4.2MPa贮存压力的压力损失修正系数