中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.5 密封性试验


6.5.1 用试压泵对冷却管路缓慢加压至2.2MPa,保持3 min,判断试验结果是否符合5.5.1的要求。
6.5.2 按气动装置最大工作允许压力的1.1倍供气,保压5 min后,判断试验结果是否符合5.5.2的要求。
6.5.3 将取力器的各安装孔封住,用气泵向箱体供气至0.3MPa,放置于装满水的容器并全部没入水 中,观察箱体是否有气泡冒出,判断试验结果是否符合5.5.3的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防车用功率输出装置 GB32157-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读