中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5 试件


5.1 铺地材料试件应能代表其最终使用的情况。
5.2 制取6个尺寸为(1050±5)mm×(230±5)mm的试件。一个方向制取3个(如生产方向),在该方向的垂直方向再制取另外3个试件。
    如果试件厚度超过19mm,长度可减少至(1025±5)mm。
5.3 试件应该用同实际使用方式相同的方法安装在模拟实际地面的基材上(见EN 13238)。
    试件使用的粘合剂与实际应用的相比应具有一定代表性,如果实际应用时要使用某种特定的粘合剂,那么应在试验准备时选用该种粘合剂,否则应在报告中注明。
    作为试件的一部分背衬材料也应具有实际使用时的代表性。
    如果试件由小块拼接而成,那么安装时应把接点放在离零点250mm的地方,如果此小块不是粘合在一起的,那么试件边缘应该通过机械方式固定在基材上。
    对于那些试验时会收缩而从试件夹具框上脱离的铺地材料,它会因不同的安装方法而产生不同的试验结果。因此处于热辐射场中有热收缩趋势的铺地材料,应特别注意使用可靠的安装方法。
    对于安装的补充细节,应参照相关产品的说明书。
5.4 当需检验铺地材料燃烧性能的耐久性时,进行材料的清洗和洗涤处理应参照相关产品说明书中规定的程序进行。
查找 上节 下节 返回
顶部

铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法 GB/T11785-2005/ISO9239-1:2002
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读