中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法 GB/T11785-2005/ISO9239-1:2002
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
6 状态调节
试件应按EN 13238的规定进行状态调节。
对于粘合在基材上的铺地材料,它的养护时间至少应为3天。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
5 试件
下一节:
7 试验程序
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
ISO前言
EN前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语及定义
4 试验装置
5 试件
6 状态调节
7 试验程序
7.1 校准程序
7.2 标准试验程序
8 试验结果
9 试验报告
附录A 烟气测量
A.1 总则
A.2 性能要求
A.3 仪器
A.4 光测系统校准
A.5 试验程序
A.6 结果的表达
附录B (资料性附录)试验方法的验证
附录C (资料性附录)燃气和空气的供应
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法 GB/T11785-2005/ISO9239-1:2002
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读