中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8 试验结果


8.1 根据辐射通量曲线,将观察到的火焰传播距离换算成kW/m²,计算临界辐射通量,精确到0.2kW/m²。试件没有点燃或火焰传播没有超过110mm,它的临界辐射通量≥11kW/m²,试件火焰传播距离超过910mm的,它的临界辐射通量≤1.1kW/m²。由试验人员在试验30min时将火焰熄灭的试件没有CHF值,它只有HF-30值。
8.2 报告的结果由4次试验(见7.2.6)的CHF和/或HF-30值,以及确切的现象描述共同来表示。对在同一个方向的3块试件,从试验数据中计算临界辐射通量平均值。
    当计算上面所述3块试件的临界辐射通量平均值时,CHF和HF-30值都应被包括。
8.3 对于试验持续时间超过30min的试件,记录火焰熄灭时间和火焰传播的最远距离,并转化成CHF值。
8.4 为了确定HF-X值,如HF-10、HF-20、HF-30,需按照7.2.4的叙述,记录火焰到达每50mm刻度时的时间和每隔10min火焰传播的距离,同时记录火焰熄灭时间和火焰传播的最远距离。
8.5 若有要求,根据附录A的A.6做出烟气测量结果报告。
查找 上节 下节 返回
顶部

铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法 GB/T11785-2005/ISO9239-1:2002
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读