中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.1 总则


5.1.1 试验的大气环境
如在有关条文中没有说明,则各项试验均在下述大气条件下进行:
——温度:15°C〜35°C;
——湿度:25%〜75%(相对湿度);
——大气压力:86kPa〜106kPa。
5.1.2 容差 
除在有关条文另有说明外,各项试验数据的容差均为±5%;环境条件参数偏差应符合GB 16838要求。
5.1.3 试样
制造商应提供3个试样。试验前应编号。
5.1.4 外观和主要部件检查
试验前应按4.2要求对试样进行外观和主要部件检查,符合要求后方可进行试验。
5.1.5 试验程序
试验程序见表5。
查找 上节 下节 返回
顶部

防火监控报警插座与开关 GB31252-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读