5.2 监控报瞀功能试验


5.2.1 按使用说明书的要求安装具有探测剩余电流功能的插座与开关,使其处于正常工作状态。以不大于10mA/s的速率升高试样保护线路的剩余电流至报警设定值的85%,保持10min;再继续升高至报警设定值和报警设定值的110%,各保持1min;记录试样状态和报警时间。
5.2.2 按使用说明书的要求安装具有探测温度功能的插座与开关,使其处于正常工作状态。以不大于1°C/s的速率升高试样保护线路的温度至60°C±3°C,保持10min;再继续升高至70°C±5°C,保持1min;记录试样状态和报警时间。
5.2.3 按使用说明书的要求安装具有探测故障电弧功能的插座与开关,使其处于正常工作状态。在1s内施加不多于9个半周期的故障电弧;1min后,在1s内施加不少于14个半周期的故障电弧;记录试样状态和报警时间。