中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6 痕迹特征


6.1 电动机电气故障可呈现下述一种或多种痕迹特征:
    a) 控制、保护或启动装置缺相;
    b) 电容上有击穿痕迹;
    c) 接线盒内接线端缺相;
    d) 电动机机壳内表面金属变色、变形较外表面严重;
    e) 电动机电源线绝缘层老化、烧焦程度内层重于外层;
    f) 电动机电源线线芯上有一次短路熔痕;
    g) 外壳上穿线孔处的电源线有一次短路熔痕;
    h) 接线盒盖局部变色、内有烟迹,并粘有喷溅熔珠;
    i) 接线端有局部变色、凹坑、缺蚀、熔融粘连等电弧灼烧痕迹;
    j) 绕组端部、套管内的电源引线有短路熔痕;
    k) 绕组个别部位变色明显较其他部位严重;
    l) 电动机绕组间炭化变色不均匀;
    m) 经浸泡后取出的定子绕组上有短路熔痕。
6.2 对于6.1所描述痕迹中宏观特征为短路熔痕的,其判定应按照GB/T 16840.1的规定进行。
6.3 电动机机械故障可呈现下述一种或多种痕迹特征:
    a) 拖动负荷机械卡死;
    b) 传送皮带内侧炭化或转动齿轮错位,有严重机械擦伤痕迹或断齿;
    c) 扇叶片有机械擦伤或击断痕迹;
    d) 轴与轴承间有机械擦伤痕迹;
    e) 滚动轴承轴承架损坏或滚珠损坏、变形;
    f) 转子和定子硅钢片表面有机械擦伤痕迹。
6.4 机械故障还可能呈现6.1中d)~m)所表述的痕迹特征。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

火灾物证痕迹检查方法 第5部分:小功率异步电动机 GB/T27905.5-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读